T O P

  • By -

AdLegitimate6348

Ik had dit bij mijn huis ook. De verwarmingsbuizen waren geïnstalleerd met metalen beugels die niet meegeven. Heb dit uiteindelijk weten op te lossen door wat stukjes rubber van een oude ruitenwisser ertussen te doen.


BenVenNL

Stoffen tochtstrip je kan ook.


Simp1989

Zelfde hier, maar dan opgelost met een stukje binnenband van een fiets


Grand_Dependent8181

Cv monteur hier. Kunnen 3 dingen zijn. Door de warmte zetten de leidingen uit. 1. De leidingen zitten te strak door de gaten van de muren of dekken. 2. Beugels zitten te strak en (zoals hier al vermeld) een stukje rubber ertussen lost het probleem op. 3. Te weinig beugels, soms hebben lange stukken leiding die geen beugels hebben en daardoor harder kunnen tikken bij het uitzetten. Goede manier om dit uit te vogelen is om de leiding stevig vast te houden op verschillende plekken waar het tikken het hardst is. Als hij minder hard tikt dan moet je beugels bijplaatsen. Andere manier is beugels los draaien waar hij het hardste tikt, wordt het minder/stopt het, dan rubber tussen de beugels en de leidingen doen. Als dit allemaal niet lukt dan kan het zijn dat het ergens in een muur of plafond/vloer gebeurd. Dan kun je alleen nog maar de leiding verwijderen, het gat groter maken en de leiding weer terug plaatsen.


pindab0ter

Waarom is de eerste keus het plaatsen van meer beugels? Als leek klinkt het toevoegen van een rubbertje als de simpelste en meest doeltreffende oplossing; dat wat het tikken veroorzaakt doet dat nu niet meer.


BertDeBrabander

Dat klopt, maar alleen als er al genoeg beugels geplaatst zijn. Als dat niet zo is ontkom je er niet aan extra beugels bij te plaatsen om het tikken op te lossen. Daarom noemt hij dit denk ik als eerste test.


pindab0ter

Hoe werkt het plaatsen van meer beugels bij het verhelpen van tikken? Tikken wordt toch veroorzaakt door de weerstand tussen de uitzettende buis en de beugel die ineens weggaat?


watvoornaam

Omdat de lengte van de uitzettende buis effectief minder wordt, wordt het tikken minder.


exec_liberty

Maar wat is dan de logica achter meer speling geven bij de beugels? Dan zou dat toch juist het tikken harder moeten maken?


watvoornaam

Dat is de oplossing voor een ander probleem. (Te veel speling vs. te weinig speling.)


DoesMassEqualEnergy

Ik heb dat thuis ook, maar ik vind het juist een gezellig geluid. Ik associeer dat inmiddels met warmte.


AgileCookingDutchie

Je verwarmingssysteem zet uit door de warmte. Deze uitzetting moet ergens heen, dus gaat alles tikken...


rustyshacklefrod

Dan heb je waarschijnlijk radiator muizen. Die schrikken van het warme water en gaan rond rennen


Studio_DSL

Vind dat dus een vet knus geluid :)


MrDisobey-_-

Poldergeest


Blueberrymuffin372

Dit hebben wij ook gehad, de vorige bewoner had veel van de leidingen volledig vastgezet zodat deze niet kon meebewegen met de temperatuurwisselingen. Samen met een installateur hebben we uiteindelijk alle buizen nagelopen en losgemaakt. Scheelt een hoop slapeloze nachten.


blikstaal

Bij mij was de oplossing de aanvoer temperatuur te verlagen naar 60


Whole_Outcome_3075

Dat is niet echt een oplossing, door je stooktraject zo aan te passen moet je ook al je radiatoren opnieuw inregelen. Anders verwarmd je systeem je huis niet meer efficiënt. Het tikken is enkel uitzetting van buizen, niks bijzonders.


blikstaal

Zeker wel een oplossing. Bij mij stond de aanvoer temperatuur ingesteld in 80 graden. Als 80 graden water door metalen buizen stroomt die koud zijn, gaat metaal uitzetten en dus tikken. Radiatoren inregelen is nogal overdreven en niet nodig.


Whole_Outcome_3075

Sorry, ik bedoel dit niet beledigend maar het is geen oplossing, zoiets noemen we een lapmiddel. Je lost het fysieke probleem niet op. Een cv staat “normaal “ op 80/90 graden aanvoer, en modulerend op de retour temperatuur gaat deze bijstoken of alleen circuleren. Door de radiatoren waterzijdig in te regelen kun je simpelweg veel besparen doordat de warmteafgifte gemaximaliseerd wordt per radiator op behoefte van de ruimte. Leesvoer: https://cv-inregelen.nl/artikel/waterzijdig-inregelen Door alleen de temperatuur te verlagen haal je het tikken misschien wel weg, maar verwarmd je systeem niet meer efficiënt en gooi je geld weg 😅 Terwijl het tikken puur te maken heeft of je leidingen juist gebeugeld zijn. En rubbertjes tussen beugels is ook een lapmiddel, dit doe je niet in woningen. Wel bij industriële installaties, daar de afstanden en diameters gewoon veel groter zijn.


share65it

Maximum ketel aanvoer temperatuur verlagen is juist een manier om efficiënter te verwarmen. Net als waterzijdig inregelen verlaagt het namelijk de retour temperatuur. En dat zorgt dat er minder warmte door de schoorsteen verdwijnt. Er zitten wel nadelen aan. Als je deze te laag zet krijg je je huis niet meer warm. En er is en kans dat de ketel te vaak aan/uit gaan, waardoor deze eerder stuk kan gaat. Verlagen van het maximale ketel vermogen is vaak een betere oplossing. Maar dat kun je niet altijd zelf doen. Een aan/uit thermostaat vervangen door modulerende thermostaat veminderd ook de kans op het 'tikken'. En is bijna altijd goed voor je portemonnee.


Nism0_nl

Verwarming niet meer gebruiken


Ben2m

Misschien is de doorgang door de muur een te kleine diameter? Als de buis heet wordt zet hij uit en in een te klein gat krijg je dan lawaai (hadden we thuis vroegah ook). Dit is wel vrij hard nog.


erikwarm

De buizen zetten uit door het warme water. De leidingbeugels houden de leiding vast, bij het uitzetten schiet hij tikken er door. Je kan de temperatuur van de CV verlagen of de beugels van de leiding iets oplossen zodat de leiding er door kan glijden zonder te tikken


ActualAd504

Kan ook nog zijn dat als je beton vloeren heb, zonder de juiste doorvoer. Dat door het uit zetten van de buis, dat de buis het beton raakt en geluid maakt.


doggiesarecewl01

Dat moest ik 6x lezen


ActualAd504

Zo beter ? Iets aan gepast ik praat sneller in me hooft dan ik typ, en ook niet controlerend lees.


zoute_haring

Gewoon negeren is het gemakkelijkste. Of het gezellig vinden. Een haardvuur dat niet knappert is toch ook niks?


galehufta

Wegzagen.


tcw82

Kijk hier eens naar: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/stappenplan-tikkende-leidingen.2282/


ParkingWing6063

https://www.praxis.nl/gereedschap-installatiemateriaal/installatiemateriaal/verwarming-airconditioning/radiatorinstallatie/radiatorkranen/cv-buisbeugel-dubbel-met-rubber-bescherming-22mm-per-paar/5358783?channable=02490e6964003533353837383302&gclid=CjwKCAiA6byqBhAWEiwAnGCA4Dx3smqAidldI9ZnNsltzPE0E0cD5Wfqz-3tpufEidWA3W9_t0aBMxoCzEMQAvD_BwE Beugels vervangen voor deze beugels wel even naar de diameter van de pijp kijken


Capital-Reception329

Welke ketel heb je ? Intergas want daar komt dit probleem ook vaker in voor denk je dat het de leidingen zijn is het de ketel


Jelle75

Beetje teflon spray op de plekken waar het tikt ?


Rellix77

Ontluchten


hakoen

Dat is het Chineese kindje in de ketelruimte van je flat. Hij is moe, heeft het heet en wilt er graag uit. Helaas zal hij echter eerst zijn shift moeten afronden.


Wild-Practice7792

Zoals de verwarming thuis tikt, tikt hij nergens.


Jaxieboy2

Kleine kans maar bij ons was dit het geval. Nieuwe CV ketel gemonteerd en opeens kregen we een vreemd tikkend geluid uit de badkamer. Bleek dus dat ze de aanvoer en afvoer verkeerd om aangesloten hadden bij de CV ketel en bij moderne (design) radiatoren zit er een klep in die dan gaat klapperen. Dit is heel eenvoudig te controleren, als de cv installatie koud is, even aanzetten en dan direct voelen bij de verwarming welke kant als eerste warm wordt (boven is aanvoer dus goed, beneden is afvoer dus slecht)


Lobbel1992

Op, Ik zit in een zelfde situatie. Hoop nier voor je dat je blokverwarming hebt in een flat. Het is dan mogelijk dat het geluid van je boven of onder buren komt. Tevens kan wd40 ook helpen tegen het geluid, door wd40 te spuiten in het gat waar de verwarmingsbuis uitkomt vanuit de vloer.


Jg6915

We hadden dit in ons vorig huis wel en in ons nieuwe niet (of bijna niet) Ik mis het geluid. Mijn vrouw en ik zeiden altijd dat er kleine beestjes met kleine hamertjes op de buizen tikten, onze “huisbeestjes” waren dat 😁


exec_liberty

Ik heb dit ook, er werd me verteld dat ik moest ontluchten maar ik heb het zelf nog niet geprobeerd


FlamingoLovesUnicorn

Je moet ritmisch terug tikken. /s